Пользуясь этим сайтом, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности. Информация на этом сайте носит ознакомительный характер и не является офертой. Нажимая кнопку «Подписаться», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. В каталоге настоящего магазина предоставлены наиболее нужные производители славным представителем которых являет компания Балтэнерго, которая производит следующие подразделы товаров, ярким представителем является Ограничители перенапряжений. Широкий ассортимент ограничителей перенапряжения в интернет-магазине ЗАЛАН – все ОПН в наличии и под заказ, эксклюзивные цены на продукцию, быстрая доставка по РФ. Профессиональный магазин электротехнического и светотехнического оборудования, кабельно-проводниковой продукции и материалов для электромонтажа.

Для уменьшения негативных последствий действия импульсного напряжения используются ограничители опн перенапряжения, которые представлены на рисунке 1.

Расстояние в свету между фазами ОПН или от ОПН до заземленных или находящихся под напряжением других элементов ПС должны быть не менее значений заказанных в табл.

уравнений (8) и (9). Эти перенапряжения могут существовать несколько часов. Поэтому по зависимостям «допустимые напряжения - время» (рис. 1 - 7) для длительности сек (с учетом условий грозозащиты) определяют значение временно допустимого напряжения Uвно.

Выбранный тип ОПН проверяют на возможность установки в ОРУ на расстоянии, обеспечивающем требуемую ПУЭ надежность грозозащиты защищаемого оборудования. Возможность возникновения и длительность затухания переходного резонанса на высших гармониках зависит от

измерения токов ОПН под рабочим напряжением подключение измерительных приборов производится в соответствии с указаниями, приведенными в Инструкции по эксплуатации аппарата.

во все регионы России. Ограничитель представляет собой защитный аппарат опорного или подвесного исполнения, содержащий последовательно соединенные оксидно-цинковые варисторы, заключенные в герметизированный полимерный корпус. В зависимости от неудовлетворительных результатов измерений, испытаний и состояния производится замена ОПН. – Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций.

В данном случае, исходя из вышесказанного, было принято решение о выборе ОПН типа Q-216 СМ 245. Далее для возможности сравнения, выбор осуществлялся сразу для всех классов энергоемкости.

экстраполировать. При этом учитывается изменение сечения проводов и индуктивного сопротивления между трансформаторными обмотками ВН и НН, соединенных по схеме звезда с заземленной нейтралью - треугольник.